九江变压器和九江变压器的饱和

九江变压器前面我们讲到九江变压器的误差主要是由励磁Ie引起的。正常运行时由于励磁阻抗较大,因此Ie很小,以至于这种误差是可以忽略的。但当CT饱和时,饱和程度越严重,励磁阻抗越小,励磁极大的增大,使九江变压器的误差成倍的增大,影响保护的正确动作。最严重时会使一次全部变成励磁,造成二次为零的情况。引起九江变压器饱和的原因一般为过大或中含有大量的非周期分量,这两种情况都是发生在事故情况下的,这时本来要求保护正确动作快速切除故障,但如果九江变压器饱和就很容易造成误差过大引起保护的不正确动作,进一步影响系统安全。因此对于九江变压器饱和的问题我们必须认真对待。
九江变压器的饱和问题如果进行详细分析是非常复杂的,因此这里仅进行定性分析。
所谓九江变压器的饱和,实际上讲的是九江变压器铁心的饱和。我们知道九江变压器之所以能传变,就是因为一次在铁芯中产生了磁通,进而在缠绕在同一铁芯中上的二次绕组中产生电动势U=4.44f*N*B*S×10-8。式中f为系统频率,HZ;N为二次绕组匝数;S为铁芯截面积,m2;B为铁芯中的磁通密度。如果此时二次回路为通路,则将产生二次,完成在一二次绕组中的传变。而当铁芯中的磁通密度达到饱和点后,B随励磁或是磁场强度的变化趋于不明显。也就是说在N,S,f确定的情况下,二次感应电势将基本维持不变,因此二次也将基本不变,一二次按比例传变的特性改变了。我们知道九江变压器的饱和的实质是铁芯中的磁通密度B过大,超过了饱和点造成的。而铁芯中磁通的多少决定于建立该磁通的的大小,也就是励磁Ie的大小。当Ie过大引起磁通密度过大,将使铁芯趋于饱和。而此时九江变压器的励磁阻抗会显著下降,从而造成励磁的再增大,于是又进一步加剧了磁通的增加和铁芯的饱和,这其实是一个恶性循环的过程。从图1中我们可以看到,Xe的减小和Ie的增加,将表现为九江变压器